gyx2008cs 2015-11-30 14:48

钢结构圆管柱焊接工艺评定问题

           最近重复研究GB50661焊评问题,纠结圆管柱的焊接评定如何覆盖: 比如φ400*20的圆管柱,主要接头形式有如下:
1、圆管与30mm圆形柱地板加钢衬垫全熔透焊缝;
2、φ400*20与φ400*20mm圆管加衬垫全熔透焊缝;
3、圆形牛腿翼缘板与圆管全熔透焊缝;

        如果车间内没有滚轮架,不能实现圆管转动。为了减少构件翻转,通常是在3点钟和9点钟位置分别向上焊接至12点钟位置,翻转180°,同样按照上述位置焊接,也就是将圆周四等分;结合如何接头形式,焊接工艺评定如何来覆盖呢 ?GB50661中对于管材的评定太少了,请高手指点;
        再就是GB50661是按照接头形式来区分的,只做一个管对接(5G)的能否覆盖管与板的呢?


weikaidi 2015-12-02 13:30
5G可以覆盖(它不能覆盖2G)

zyl198216 2015-12-21 10:43
考虑到坡口形式,可以采用单面单边V型坡口进行5G位置的评定,应该可以覆盖了。