切换到宽版
  • 941阅读
  • 12回复

筒体安装后的间距测量 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
120
金钱
4882
威望
0
贡献值
160
焊商通宝
4
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-22
公司是做石化用的反应器内件的,下图是内筒和外筒,预安装后甲方需要我们测量两筒间的间距(图中X),不知道大家有没有好的测量方式、方法、设备和心得?
P.S:我最先在中国机械CAD论坛求教过,可惜只有看的没有回的,浏览27,回复0。无奈只好来咱坛子里求助了,不知道该不该发在这个求助板块,毕竟跟焊接没啥关系。如果不合适,版主你告诉我,推荐我个地儿,我再发帖




发帖
740
金钱
15222
威望
0
贡献值
233
焊商通宝
0
只看该作者 沙发  发表于: 2015-04-22
筒体安装后的间距测量感谢分享
发帖
29
金钱
298
威望
0
贡献值
26
焊商通宝
6
只看该作者 板凳  发表于: 2015-04-22
不知道两筒之间还装什么东西,还是打衬里?要求精度十分高吗?

发帖
2910
金钱
90082
威望
28
贡献值
889
焊商通宝
1282
只看该作者 地板  发表于: 2015-04-22
换成测内外筒同轴度间接的来反应内外筒间隙。
具体方法需要从你的详图上确定。
工程硕士, 高级焊接工程师, RT-III, PT-III, MT-III,  API 510 ICP, AWS CWI, ISO-9001 Auditor

发帖
3700
金钱
32119
威望
69
贡献值
2202
焊商通宝
1737
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-22
安装前应该有尺寸。安装时里面就该焊导向板。尺寸自然清楚。
安装后可以通过法兰接管等孔洞测量。

发帖
120
金钱
4882
威望
0
贡献值
160
焊商通宝
4
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-22
回 king丁 的帖子
不装东西,内、外筒是固定在底座上的。美方要求两筒的间距公差要求是±3mm

发帖
120
金钱
4882
威望
0
贡献值
160
焊商通宝
4
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-22
回 焊接初学者 的帖子
间接测量确实能得出理论数据,但不能反应出内、外筒安装在底座后的实际间距

发帖
120
金钱
4882
威望
0
贡献值
160
焊商通宝
4
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-22
回 金焊把 的帖子
在下愚钝,请教版主,导向板的作用是什么?法兰接管孔洞测量能详细说明一下吗

发帖
766
金钱
5601
威望
0
贡献值
160
焊商通宝
34
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-22
我不知道怎么测量,想随便问一下楼主筒体板厚多少?两三米的筒体,你们能控制的椭圆度最小是多少?楼主有没有想过即使你找到测量方法,但是满足不了±3mm的公差!

发帖
2800
金钱
28
威望
14
贡献值
2112
焊商通宝
200
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-23
你用计算得来的数据,让要求者去复核,不就知道了测量方法了吗?

(本身用定位块或导向块就可以测算出来的,实际测量还不知道有什么好的办法)

发帖
3700
金钱
32119
威望
69
贡献值
2202
焊商通宝
1737
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-23
回 flypiaoyao 的帖子
在外筒内壁上焊导向板,不然内筒插进去的时候会偏。
外筒上肯定会开孔,要不介质从哪里进出呢,打开孔,用尺子量一下距离然后算出另一侧的间隙。
如果能把椭圆控制好的话3个的误差是可以保证的。
再说,筒体上下不是有法兰吗,误差不会很大。

发帖
120
金钱
4882
威望
0
贡献值
160
焊商通宝
4
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-23
回 用户名 的帖子
我们做的内件是穿丝结构,所以圆度能够保证的,具体结构可见样件图。现在就是想寻找更好更理想的安装尺寸的测量方法

发帖
120
金钱
4882
威望
0
贡献值
160
焊商通宝
4
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-23
小型的样件,放大后就是问题中的产品了,当然去除了里面的加固装置
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个