只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-01
此辩论已结束,等待裁判宣布辩论结果。。。

正方观点(70%)14 票(查看正方用户)

能用co2气体保护焊焊接受压元件

反方观点(30%)6 票(查看反方用户)

不能用co2气体保护焊焊接受压元件

   
锅炉压力容器制造中,焊接受压元件能用co2气体保护焊吗?
有人说不可以,但是也没有依据,只是经验而已。
我看NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》和TSG Z6002《特种设备焊接操作人员考核细则》里都有提到“熔化极气体保护焊”,
我认为焊接受压元件能用co2气体保护焊的。
不知大家有什么看法,你们公司用co2气体保护焊 焊接受压元件了吗?

发帖
1672
金钱
233
威望
4
贡献值
1138
焊商通宝
0
只看该作者 沙发  发表于: 2013-02-01
我是中立者
好吧,我选中立。
发帖
24
金钱
262
威望
0
贡献值
28
焊商通宝
0
只看该作者 板凳  发表于: 2013-02-01
正方支持者
支持:1
现在不少地方不都是用二保焊焊接压力容器的么,应该可以吧。
发帖
576
金钱
596
威望
1
贡献值
557
焊商通宝
0
只看该作者 地板  发表于: 2013-02-01
我是中立者
可以的。
发帖
50
金钱
641
威望
0
贡献值
49
焊商通宝
2
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-02
我是中立者
随着CO2保护焊焊丝制造水平的提高,国家标准不支持也不鼓励,如果你们采用做理化力学性能和RT都可以的话,我认为可以焊接承压设备的

发帖
1086
金钱
759
威望
4
贡献值
621
焊商通宝
71
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-03
正方支持者
支持:1
我们单位GMAW的评定都做过好些了,没有问题。
像层板容器的层板纵环缝更是用GMAW才能省时省力

发帖
2812
金钱
23769
威望
8
贡献值
1704
焊商通宝
42
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-03
我是中立者
可以 但是评定必须过
我们单位用的是药芯的
发帖
576
金钱
596
威望
1
贡献值
557
焊商通宝
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-04
我是中立者
NB/T47015   4钢制压力容器焊接规程   适用焊接方法范围这一节说得很清楚。
发帖
10
金钱
104
威望
0
贡献值
10
焊商通宝
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-11
我是中立者
可以 但是评定必须过
发帖
82
金钱
126
威望
0
贡献值
72
焊商通宝
1
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-14
我是中立者

(MIG  MAG)  需要采用混合气体  MIG焊接在锅炉压力容器小直径管子对接中已经在应用。
MIG     纯氩气、氦气或氩气+少量二氧化碳<5%作为保护气体
MAG  氩气80%+二氧化碳20% 在焊接低合金高强度钢已经在用。
MAG   二氧化碳在焊接膜式壁与扁钢铁中也在应用。
二氧化碳保护焊只能用在不重要的部位。  
中国河南郑锅集团
1条评分金钱+26
kfl 金钱 +26 惰性气体中超过1%就应该称MAG! 2013-04-02
发帖
45
金钱
629
威望
0
贡献值
43
焊商通宝
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-18
我是中立者
可以用的我们单位用了二_十多年了
发帖
36
金钱
287
威望
0
贡献值
12
焊商通宝
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-19
正方支持者
支持:0
评定合格,可以使用
发帖
105
金钱
1451
威望
1
贡献值
125
焊商通宝
20
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-19
正方支持者
支持:0
我支持可用

发帖
1518
金钱
13378
威望
1
贡献值
290
焊商通宝
16
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-02
我是中立者
允许,截图看一下
发帖
84
金钱
1370
威望
6
贡献值
96
焊商通宝
4
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-08
我是中立者
理论上是支持的  主要是国内焊接材料的原因吧  大家知道的