AWS D1.1关于焊接过焊孔(焊接穿越孔)的问题
其中的第5.17中说严禁角焊缝穿过焊缝穿越孔而包角是啥意思啊,过焊孔不都是包角的吗?

发帖
1874
金钱
7883
威望
5
贡献值
451
焊商通宝
78
只看该作者 沙发  发表于: 10-11
应是5。16中的要求,过焊孔不只是包角。

发帖
1616
金钱
22050
威望
37
贡献值
1840
焊商通宝
606
只看该作者 板凳  发表于: 10-12
过焊孔包角是某些行业的强制性要求,比如造船,海工,比如防止海水腐蚀;

但是,在另外的行业里,比如超低温储罐,大型LNG储罐,里面的加强筋板 过焊孔,严禁包角,而且留出50mm不焊接;

这就是学习要学习本质,弄明白为什么?不要“知其然,不知其所以然”;

活学活用,理解本质,掌握源代码级别的技术,不要空记条款,生搬硬套。

发帖
1616
金钱
22050
威望
37
贡献值
1840
焊商通宝
606
只看该作者 地板  发表于: 10-12
海工行业,造船行业的规格书也常见 引用AWS D1.1,但是往往也同时要符合 IACS和船级社标准;包角问题往往是叠加标准后的要求。

所以,要考虑行业背景,和产品特点,才能做出最终决定。
发帖
47
金钱
184
威望
0
贡献值
63
焊商通宝
0
只看该作者 4楼 发表于: 10-12
多谢!

发帖
26
金钱
176
威望
0
贡献值
27
焊商通宝
0
只看该作者 5楼 发表于: 10-13
学习了,谢谢
发帖
433
金钱
107
威望
0
贡献值
447
焊商通宝
0
只看该作者 6楼 发表于: 10-13
过焊孔不只是包角,正解!