切换到宽版
  • 578阅读
  • 10回复

是否可以在支吊架固定装置圆弧板支座焊缝预留? [复制链接]

上一主题 下一主题
 
发帖
7
金钱
137
威望
0
贡献值
15
焊商通宝
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-20
某厂家在焊接锅炉管道配管时,对圆弧板角焊缝进行整周焊接,唯独留下一处缺口,称之为放气孔,但是这个不符合DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》规定“承受静荷载的钢结构Ⅱ类焊缝表露不允许存在未熔合”的要求。请教这个设计焊缝是否可行,有依据吗?


发帖
2114
金钱
11702
威望
5
贡献值
488
焊商通宝
78
只看该作者 沙发  发表于: 2017-06-20
这种形式必须的,因为支吊架只是承载作用,在加强弧板上留一个孔,其作用是放气。排出管外壁与弧板之间的空气。
2条评分焊商通宝+20威望+1
kfl 焊商通宝 +20 我很赞同! 2017-06-21
kfl 威望 +1 我很赞同! 2017-06-21

发帖
2435
金钱
58
威望
4
贡献值
955
焊商通宝
55
只看该作者 板凳  发表于: 2017-06-20
学习了。

发帖
1278
金钱
4438
威望
1
贡献值
191
焊商通宝
17
只看该作者 地板  发表于: 2017-06-21
那为什么不在支座上面留一个孔呢?

发帖
798
金钱
5923
威望
0
贡献值
191
焊商通宝
34
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-21
一般在覆板留排气孔的,这个应该是一个设计常识吧!
曾经遇见过没留排气孔,热处理时由于内部空气膨胀覆板鼓起来了!

发帖
31
金钱
201
威望
0
贡献值
32
焊商通宝
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-21
学习了。
kfl

发帖
4258
金钱
66808
威望
28
贡献值
2494
焊商通宝
2055
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-21
不是未熔合
十五喜欢吃甜茹素,十六也喜欢······

发帖
337
金钱
2508
威望
0
贡献值
186
焊商通宝
1
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-21
学习了,多谢各位前辈

发帖
454
金钱
658
威望
2
贡献值
908
焊商通宝
39
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-21
学习了,

发帖
2812
金钱
23769
威望
8
贡献值
1704
焊商通宝
42
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-25
容器类产品 一般都有的  很平常

发帖
40
金钱
81
威望
0
贡献值
32
焊商通宝
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-03
学习了!谢谢!